设为首页收藏本站

易点通

 找回密码
 立即注册
查看: 75|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

2025 年一级消防工程师-技术实务-真题及答案

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2014-2-25 16:59
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    3554

    主题

    3571

    帖子

    1万

    积分

    管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    14206
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2025-11-13 10:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    2025 年一级消防工程师真题--技术实务

    1.下列物质中,在常温状态下,液体蒸气与空气混合时,遇火花不会发生爆炸的是( )。
    A.苯
    B.酒精
    C.煤油
    D.汽油
    【答案】C
    【解析】煤油闪点:37.78—73.89℃,属易燃液体。在常温状态下,煤油蒸气与空气混合时,其蒸气浓度未达到爆炸温度下限。煤油一般危险性不大,只有遇到较强的着火源才着火。但在夏季,由于气温高,其危险性也很大。
    2.根据燃烧理论,预防火灾发生的措施不包括( )。
    A.用不燃材料代替可燃材料
    B.在面粉生产车间设置通风设施
    C.将金属钠存于水中
    D.将可燃物与其化学性质相抵触的物品隔离保存
    【答案】C
    【解析】金属钠遇水会激烈反应,放出大量的热与可燃气体,不属于预防火灾发生的措施。正确做法是将金属钠存放于煤油中。
    3.关于扑救不同类型火灾的灭火剂选择,错误的是( )。
    A.煤粉火灾,采用水灭火
    B.易燃气体火灾,采用水喷雾灭火
    C.酒精火灾,采用氟蛋白泡沫液灭火
    D.易于自燃液体火灾,采用干粉灭火
    【答案】C
    【解析】酒精火灾属于水溶性液体火灾,必须选用抗溶水成膜、抗溶氟蛋白或低黏度抗溶氟蛋白泡沫液。
    4.下列生产场所中,火灾危险性为甲类的是( )。
    A.氨压缩机房
    B.氧气站
    C.煤粉厂房
    D.五氧化二磷厂房
    【答案】D
    【解析】
    5.某仓库储存有木材、酚醛泡沫塑料和油布,该仓库的火灾危险性类别是( )
    A.甲类
    B.乙类
    C.丙类
    D.丁类
    【答案】B
    【解析】油布属于乙类,木材属于丙类,酚醛泡沫塑料属于丁类。仓库火灾危险性按照较大的物质火灾危险性确定。
    6.确定建筑构件耐火极限的要素不包括( )。
    A.材料本身的属性
    B.构件的结构特性
    C.材料的老化性能
    D.火场的升温速率
    【答案】D
    【解析】影响建筑构配件耐火性能的因素较多,主要有材料本身的属性、构配件的结构特性、材料与结构间的构造方式、 标准所规定的试验条件、材料的老化性能、火灾种类和使用环境要求等。

    7.根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),关于建筑耐火等级的选定,错误的是( )。
    A.建筑高度为 50m 的丙类厂房,耐火等级为二级
    B.建筑高度为 15m 的甲类厂房,耐火等级为二级
    C.建筑面积为 280 ㎡的单层乙类厂房,耐火等级为三级
    D.建筑面积为 1200 ㎡的有明火的单层丁类厂房,耐火等级为三级
    【答案】D
    【解析】建筑面积不大于 1000m²的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑。高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于 300m²的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。
    8.下列二级耐火等级的工业建筑中,当与二级耐火等级多层民用建筑相邻较高一侧外墙为无门、窗、洞口的防火墙时,防火间距不应减小的是( )。
    A.丙类多层仓库
    B.丙类多层厂房
    C.丁类高层厂房
    D.丁类高层仓库
    【答案】A
    【解析】丙、丁、戊类厂房与民用建筑的耐火等级均为一、二级时,丙、丁、戊类厂房与民用建筑的防火间距可适当减小,但应符合下列规定:当较高一面外墙为无门、窗、洞口的防火墙,或比相邻较低一座建筑屋面高 15m 及以下范围内的外墙为无门、窗、洞口的防火墙时,其防火间距不限;丁、戊类仓库与民用建筑的耐火等级均为一、二级时,仓库与民用建筑的防火间距可适当减小,但应符合下列规定:当较高一面外墙为无门、窗、洞口的防火墙,或比相邻较低一座建筑屋面高 15m 及以下范围内的外墙为无门、窗、洞口的防火墙时,其防火间距不限。
    9.关于工业建筑的防火分隔措施,错误的是( )。
    A.与甲类厂房贴临设置的办公室,采用耐火极限为 3.0h 的防爆墙与厂房分隔
    B.厂房内的丙类中间仓库,采用防火墙与其他部位分隔
    C.厂房内有明火的部位,采用耐火极限为 2.00h 的防火隔墙与其他部位分隔
    D.丙类厂房内的通风机房,采用耐火极限 1.00h 的防火隔墙与其他部位分隔
    【答案】D
    【解析】附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.50h 的楼板与其他部位分隔。
    10.关于防火隔间的设置要求,错误的是( )。
    A.防火隔间的建筑面积不应小于 6.0 ㎡
    B.防火隔间的门应采用甲级防火门

    C.不同防火分区通向防火隔间的门,间距不应小于 6.0m
    D.防火隔间的内部装修材料应为 A 级
    【答案】C
    【解析】不同防火分区通向防火隔间的门,间距不应小于 4.0m。
    11.某 3 层学生宿舍的封闭楼梯间在首层通过疏散走道直通室外,该封闭楼梯间首层的疏散门与疏散走道直通室外安全出口的最大距离为( )m。
    A.25
    B.10
    C.20
    D.15
    【答案】D
    【解析】楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过 4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于 15m 处。
    12.下列场所中,可不设置避难间的是( )。
    A.建筑高度为 32m 的病房楼的第二层病房楼层
    B.楼层地面距室外设计地面高度为 26m 的洁净手术部
    C.楼层地面距室外设计地面高度为 30m 的重症监护区
    D.疏散楼梯与开敞式外廊直接连通的老年人照料设施
    【答案】D
    【解析】当老年人照料设施设置与疏散楼梯或安全出口直接连通的开敞式外廊、与疏散走道直接连通且符合人员避难要求的室外平台等时,可不设置避难间。
    13.为乙类厂房服务的专用变电站,与厂房的一面外墙贴邻建造时,变电站的额定电压等级最大为
    ( )kV。
    A. 10
    B.20
    C. 35
    D.6
    【答案】A
    【解析】供甲、乙类厂房专用的 10kV 及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴邻,并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058 等标准的规定。

    14.某营业厅室内净高为 6m,设有排烟设施和火灾自动报警系统。关于该营业厅挡烟垂壁和储烟仓的设置方案,错误的是( )。
    A.挡烟垂壁的深度不小于储烟仓厚度
    B.采用自然排烟方式时,储烟仓厚度为 1.2m
    C.采用机械排烟方式时,储烟仓厚度为 0.6m
    D.联动控制活动式挡烟垂壁的响应时间,不应大于 30s
    【答案】D
    【解析】活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s 以内挡烟垂壁应开启到位。
    15.有可燃气体爆炸危险的甲类生产车间,应限制车间平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和该车间横截面 4 倍面积之比,以控制车间发生爆炸时产生的( )。
    A. 高温
    B.超压
    C.紊流
    D.层流
    【答案】B
    【解析】有可燃气体或可燃粉尘爆炸危险性的建筑物的长径比要避免过大,以防止爆炸时产生较大超压,应保证所设计的泄压面积能有效作用。

    2025 年一级消防工程师-技术实务-真题及答案.pdf

    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|手机版|小黑屋|易点通 ( 湘ICP备2021013434号

    论 坛 声 明 本站所有资料均为网友从互联网各大论坛,网盘收集分享给大家共同学习。本站只提供web页面服务,并不提供相关资源存储、也不参与其录制、上传等服务。若本站收录的内容侵犯了贵司版权,请与1131272156@qq.com联系,我们将第一时间删除!谢谢!

    GMT+8, 2026-2-5 05:44 , Processed in 0.177710 second(s), 27 queries .

    Powered by Discuz! X3.1

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表