    第一大题
    1.题中MFZ/ABC4灭火器出厂已满十年,予以报废处理。
    2.MT5灭火器出厂已满十年予以报废处理。
    存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际应为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为:1水力警铃声强未达到规定声强2.水流指示器在水流动作后不报信号3.联动信号发出喷淋泵不动作


    第二大题 第一小问1.地下二层存在的问题:消防水泵房不得设置在地下室地面与室外地坪高差大于10m的楼层内,题目为11.5m。
    2.地上四层存在的问题:游艺厅布置在地上4层及以上楼层时,厅 室的建筑面积不得大于200平方米,题中为216平方米错误。游艺厅及电影院采用不到顶的玻璃隔断,玻璃门与其他部位分隔错误。
    应用耐火极限不低于2h的防火隔断和甲级防火门与其他分隔

    第三大题第一小问
    不合理。大型商业综合体属于消防安全重点单位,单位应明确法人代表为消防安全负责人,建立消防安全管理档案,确立消防安全重点部位。单位应建立保障消防安全的操作规程消防应急方案,定期进行防火巡查,并对单位人员进行消防培训教育。

    第四大题
    1、该综合和楼火灾自动报价系统:根据《防火规范》(GB50018-2014)的规定,每座占地面积大于1000m3 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房应安装火灾自动报警系统。根据《火灾自动报警系统设计规范 》(GB50116—1998)的规定,丙类物品库房为二级火灾自动报警系统保护对象。火灾自动报警系统应设有 自动和手动两种触发装置。区域报警系统,宜用于二级保护对象;集中报警系统,宜用于一级和二级保护 对象。该仓库为二级保护对象,采用区域报警系统和点型感烟式探测器。设有火灾自动报警系统和自动 灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防排烟设施的建筑,应设置消防控制室。


    第六大题第一小问
    防火间距符合规定,消防车道符合规定;防火间距不足时需要采取的措施:1.改变建筑物的生产和使用性质,尽量降低建筑的火灾危险性,改变房屋的部分耐火性能,提高建筑物的耐火等级。
    2.调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内存储物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能
    3.将建筑物的普通外墙改造为防火墙或者减少相邻的开口面积如开设门窗应采用防火门窗或加防火水幕保护
    4.拆除部分耐火等级低,占地面积小,使用价值低且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。
    5设置独立的室外防火墙


    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-2-3 15:15
  • 签到天数: 35 天

    [LV.5]常住居民I

    0

    主题

    101

    帖子

    646

    积分

    高级会员

    Rank: 4

    积分
    646
    沙发
    发表于 2015-12-20 13:07:44 | 只看该作者
    不可信
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    QQ|Archiver|手机版|小黑屋|易点通 ( 湘ICP备2021013434号

    论 坛 声 明 本站所有资料均为网友从互联网各大论坛,网盘收集分享给大家共同学习。本站只提供web页面服务,并不提供相关资源存储、也不参与其录制、上传等服务。若本站收录的内容侵犯了贵司版权,请与1131272156@qq.com联系,我们将第一时间删除!谢谢!

    GMT+8, 2024-5-14 02:25 , Processed in 1.059096 second(s), 26 queries .

    Powered by Discuz! X3.1

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表